回复:温度PID 问题,用了FB41, 但执行器是一个电动阀,没有反馈

question

  • 帖子

    880
  • 精华

    6
  • 被关注

    109

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-04-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-09-06 05:51:04

5楼

展开查看
以下是引用宁超在2017-09-05 21:20:06的发言 >3楼

如果有中间位置的电动阀(即电动阀允许中间位置停止),必须要加装位置反馈才能做PID。

如果阀门只允许全开全关的情况下,使用FB41也是可以控制,比如:以30s为一次阀门控制周期,30s钟检查一次PID的输出数值,如果此时0~100范围输出为50,那就是15s开,15s关,执行完后再次检查PID的输出值。

以下是引用question在2017-09-05 21:07:39的发言 >2楼:继电器控制, 有上下...

引用2楼详细内容:

继电器控制, 有上下两个极限, 当下极限碰到, 阀关闭, 上极限是阀完全打开.

以下是引用威师爷在2017-09-05 21:00:18的发言 >1楼:电机是接触器控制?...

引用1楼详细内容:

电机是接触器控制?还是变频控制?

你的意思是用时间来代替反馈.

实际老外的程序也是这么写的, 但很多细节看的不是很明白.

不知道是否有标准的块可以调用..


plc 系统用的是 M7, plc和屏是一体的那种..


谢谢.