恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-06 05:51:04
5楼
如果有中间位置的电动阀(即电动阀允许中间位置停止),必须要加装位置反馈才能做PID。
如果阀门只允许全开全关的情况下,使用FB41也是可以控制,比如:以30s为一次阀门控制周期,30s钟检查一次PID的输出数值,如果此时0~100范围输出为50,那就是15s开,15s关,执行完后再次检查PID的输出值。
你的意思是用时间来代替反馈.
实际老外的程序也是这么写的, 但很多细节看的不是很明白.
不知道是否有标准的块可以调用..
plc 系统用的是 M7, plc和屏是一体的那种..
谢谢.