回复:湿度大的环境大家的驱动柜是如何控制湿度的?

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-09-06 16:26:28

4楼

展开查看
以下是引用梦天空在2017-09-06 16:21:23的发言 >3楼

空调你必须用特种电柜专用的空调(适用高温高湿环境的),普通的用会引起更大的故障。

不知道你这个柜子里面都是什么东西,如果有PLC等元器件,建议不用加热器好。

实物照片,高压柜上加热器+温湿度控制一般都是标配,这个你可以随便找。

低压的我电脑里没有,让人帮拍个,过一两天传上来

以下是引用威师爷在2017-09-06 10:28:09的发言 >2楼:谢谢你的建议!空调...

引用2楼详细内容:

谢谢你的建议!


空调就不考虑了,因为空调在这样的环境已经尝试过了,不稳定,还成为故障点。还是考虑加加热器的方法。


不知道在控制方面如何做会好一点?使用加热器有什么安全隐患?能否提供一下你们的柜子的实物图片看看?


谢谢了!

以下是引用梦天空在2017-09-06 10:09:19的发言 >1楼:看到过高压柜吧,配...

引用1楼详细内容:

看到过高压柜吧,配有温湿度传感器+显示仪表+加热器,自动控制,只不过你这柜子可能需多加加热器。

我们在现场的低压柜内(使用环境和你的差不多),使用温湿度传感器+显示仪表+加热器+排风机,加热器和排风都是有温湿度仪表自动控制。

如果温湿度再大,建议你加特种空调,可以直接安装在柜门上,厚度十几公分,制冷+除湿,这种空调不占用空间。

非常感谢!


机柜有PLC为什么不能加加热器?不超出温度不就可以?

是一个小功率的动力柜,有监控回路,有一些接触器两台小功率(7.5KW)的变频器。

加上一些保险断路器就这些东西。但是环境湿度的确比较大。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论