发布于 2017-09-06 17:21:14
7楼
加热器的频繁启停会对通讯产生干扰的。
小动力柜就没问题了。
KW-2A3-32温湿度控制器,可直接安装在柜门上。(有温湿度设定和输出功能)
DJR-100W电加热板,直接安装在柜内。
以上两个注意电压选择。
低压柜的和这个不一样,过两天发照片。
引用4楼详细内容:
非常感谢!
机柜有PLC为什么不能加加热器?不超出温度不就可以?
是一个小功率的动力柜,有监控回路,有一些接触器两台小功率(7.5KW)的变频器。
加上一些保险断路器就这些东西。但是环境湿度的确比较大。
引用3楼详细内容:
空调你必须用特种电柜专用的空调(适用高温高湿环境的),普通的用会引起更大的故障。
不知道你这个柜子里面都是什么东西,如果有PLC等元器件,建议不用加热器好。
实物照片,高压柜上加热器+温湿度控制一般都是标配,这个你可以随便找。
低压的我电脑里没有,让人帮拍个,过一两天传上来
引用2楼详细内容:
谢谢你的建议!
空调就不考虑了,因为空调在这样的环境已经尝试过了,不稳定,还成为故障点。还是考虑加加热器的方法。
不知道在控制方面如何做会好一点?使用加热器有什么安全隐患?能否提供一下你们的柜子的实物图片看看?
谢谢了!
引用1楼详细内容:
看到过高压柜吧,配有温湿度传感器+显示仪表+加热器,自动控制,只不过你这柜子可能需多加加热器。
我们在现场的低压柜内(使用环境和你的差不多),使用温湿度传感器+显示仪表+加热器+排风机,加热器和排风都是有温湿度仪表自动控制。
如果温湿度再大,建议你加特种空调,可以直接安装在柜门上,厚度十几公分,制冷+除湿,这种空调不占用空间。