前些时候在朋友那见了一条pvc板生产线,青岛那边做的,电机、变频、控制器件都是清一色的西门子,我看他们设备上配的,也不是什么好网线。
引用8楼详细内容:
报8501的问题?
根本不用理它。我这里现场所有CU240E-2PN故障记录8501一大串,从来都没有真正影响过IO控制一次。
查找过原因,其实,是因为生产线断电(拉总闸时;或者控制电源(PLC和所有CU控制器的DC电源)关闭时。)变频器的PM因为有电容,它要晚数秒,DC电源消失。这时,CU一定会产生8501故障;且故障灯会亮一下。当生产线再次上电时,会自动确认确认故障。
只有在运行中,CU上的BF(总线故障)灯曾亮过、闪过;你才应该关注这个8501!
在实验室中,我从来就没有使用过带屏蔽层的网线,就是普通家用的网线,变频器运行,也没有一次出现过通讯问题。
只有真正给客户的生产线上才使用规定的网线和接头。
嗯,是的。要是两边几十米距离,等电势做的不好,还不如用不带屏蔽的普通的网线呢。