第一个,变速箱输出轴带的是什么?能说一下吗?如果变速箱输出轴连接的是转鼓就都带着,如果是皮带轮,可以把皮带摘掉。再做P1900 = 1或2
第二个,P1900 = 1是动静态优化都做,要启动系统两次。都是自动完成的,启动需要你去操作,停止结束是自己完成的;
第三个,动态优化就是电机要转起来,静态优化电机轴不会转起来,但要通电,有轻微摆动;
第四个,P340是电机等效模型计算,什么意思?就是当你把电机铭牌数据,电压,电流,功率,额定频率,额定转速,额定功率因数输入对应参数以后,操作P340 = 1,它会自动计算并自动复位P340 = 0。这个操作不建议离线去做,在线做,直接修改装置里的参数即可。
而且,P340 = 1,等效快速调试的P10 =1和P3900 = 3的过程。做了快速调试,P340 = 1的自动计算就不用做了,反之,做了P340 = 1,快速调试的步骤不用重复。电机等效模型的计算,做一种形式的即可。
不知道是否看懂了?如果有问题,继续...。