回复:S7 200 MODBUS PORT0 PORT1 都有从站,port0影响port1数据?

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-07 09:03:41

22楼

如果你用modbus库指令,双主是可以的但所有的msg指令必须是串联关系(即用上一个的完成指令触发下一个的发送);双从是不支持的。官方库文档有说明。

如果是最新固件且你写自由协议,随便主从都没问题,试过的了。但是同样的接收、发送指令也必须完成后再激发下一条指令。