以下是引用HUANGZE75在2017-09-07 09:22:06的发言 >3楼

欧姆龙继电器如果不是从正规渠道购回,大部分都是假货,还不如购买正规的国货。

以下是引用胡图虫在2017-09-07 09:16:23的发言 >2楼:这个继电器假货太多...

引用2楼详细内容:

这个继电器假货太多了,买了一台新设备,接连出现继电器故障,线圈得电后触点吸不上中间还有点缝隙,后来把这批继电器全换了

首先感谢黄工。

    可能是由于环境的因数,我这里对于低压、小电流的继电器、按钮、开关之类的触点经常性地会出现接触问题,也正因为这些问题的普遍性,我才在这个设备上把所有原来的国货(正tai)的全部更换为oml的。