回复:一个被人为了的“隐蔽”故障记录

HUANGZE75

  • 帖子

    12871
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-07 09:55:51

6楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2017-09-07 09:35:23的发言 >4楼

首先感谢黄工。

    可能是由于环境的因数,我这里对于低压、小电流的继电器、按钮、开关之类的触点经常性地会出现接触问题,也正因为这些问题的普遍性,我才在这个设备上把所有原来的国货(正tai)的全部更换为oml的。

以下是引用HUANGZE75在2017-09-07 09:22:06的发言 >3楼:欧姆龙继电器如果不...

引用3楼详细内容:

欧姆龙继电器如果不是从正规渠道购回,大部分都是假货,还不如购买正规的国货。

以下是引用胡图虫在2017-09-07 09:16:23的发言 >2楼:这个继电器假货太多...

引用2楼详细内容:

这个继电器假货太多了,买了一台新设备,接连出现继电器故障,线圈得电后触点吸不上中间还有点缝隙,后来把这批继电器全换了

我这边的继电器主要也是使用欧姆龙,特别是LY2NJ是常用的离合器控制备件暂且还没有找到其他的可替代,其次是使用魏德米勒的继电器,都是从正规渠道购买的。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54759条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。