我再上一个之前维修过仍然是DP插头被烧毁了的DP插头,其根本的原因是没有做好等电位连接,接地没有做好或者没有巡检这些内容,当设备大、中、小修时,尤其是工作电流大的设备,如电焊机的使用,会影响到这些通讯电缆,殃及到这些DP插头。

可能是久病成医吧,每每回答通讯问题时,我会非常自然地想到接地、等电位连接等经常说而又经常犯的问题。