恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-07 10:52:34
11楼
W侠真心写的不错,思路严谨,值得学习;
另,“这时,想起一件值得怀疑的事情,即该系统一直正常运行有近6年时间,前一段时间由于系统内有2台18.5KW的变频器故障了,我建议用第三方变频器临时替换(台达CP2000),有可能是这2个新替换的变频器干扰原因引起?因为驱动是循环风机,于是,干脆直接用接触器替换临时处理,再试试系统运行。”
1、用接触器替换变频器直接控制风机,来查找故障吧;
2、W侠,是怎么想到将故障指向变频器呢,是发现了什么其他现象?或者是其他呢??
是的。也是我查遍所有自己以为的故障可能无果后,才开始怀疑新替换的2台变频器。因为变更的仅仅是2台不同品牌的第三方变频器,所以,开始一直怀疑是通讯干扰,先、后化了大量的时间和精力在通讯方面均未达到根除,万般无奈之下开始怀疑这个变频器的。(几个被怀疑了的模块还没有到货)
另外一方面是这个设备之前是好的、稳定的,而排除了通讯方面可能的原因后,用对比法排查故障之后只能是更换过2台变频器,于是开始着手用接触器临时替换试试的。
话外话题,一个事前所谓蹊跷的问题是,该设备曾经替换过一台CP2000的变频器一直使用2年多了,也没有问题,我当时也是很自然地考虑到这个品牌一般使用还可以的思想。于是再替换2台(共3台)就出现了这个问题。期间,我用接触器替换时,也怀疑自己的判断,实际替换时,不是直接替换2台的,而是先替换一台,发现故障频率有所降低,但没有根治,当将2台新增加的变频器替换仅仅剩下2年前的那台,故障才被解决了的。
我认为,这个原因犹如干扰信号的叠加,当使用一台时,干扰存在但不至于影响到正常,当2台及2台以上时,这个干扰信号被几次叠加后,影响到原设备的正常运行。
通讯故障我们会很自然地想到DP电缆,但这起故障不在于通讯电缆上,而是在接口模块以外的扩展模块的输入、输出线路的干扰上,比较奇特、也有一定的代表性,是我认为需要写一写的其中原因。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主