回复:使用RS485中继器,提高DP通讯稳定性

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-07 11:41:28

3楼

展开查看
以下是引用lxm650在2017-09-07 08:14:27的发言 >楼主

有一DP通讯网络,长度约350米,采用1.5M波特率,已经是超过规范的最大长度200米,但一直使用正常所以也一直没进行调整。近期偶发通讯故障,有几个站都有出现。使用工具检查发现,线路衰减很厉害,如下图:

 

上图是在主站测得的最远端站点通讯时波形,可以看到信号幅值4V,前沿很平缓,即便是这种波形通讯也是偶发故障,说明DP本身抗干扰也是比较强的。

波特率调整至500K,循环时间从4.3ms增加至14.3ms,满足使用要求。同时在150米位置增加了一个中继器,波形改善,如下图:

 

信号幅值从4V提升至4.5V,前沿改善明显。

在这种情况下使用应该是没有问题了,但为了更加可靠,在剩余线路中间又增加了一个中继器,波形继续改善,如下图:

 

信号幅值增至6V,前沿进一步改善。



 


没错,过长的线路中,使用的电缆质量就决定通讯质量了。

每米的电容,决定了远端的上升(下降)沿的陡度。线路阻抗和节点数量决定了信号幅度的衰减。

加入中继器是解决的好办法。当然,没有好的仪器工具,也难以判断。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?