回复:现场的电机编码器脱落了但是S120没有报出编码器故障停机,造成了机械设备损坏

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-07 11:57:26

3楼

展开查看
以下是引用手机用户20170803166966在2017-09-07 10:05:11的发言 >2楼

 编码器是直接进的S120,P1300参数21

那不应该呀,它至少应该OFF2停车吧?如果做过设置,也应该自动转成SLVC 无编码器模式运转。