回复:一个被人为了的“隐蔽”故障记录

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9216
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-07 13:17:48

16楼

展开查看
以下是引用唐诗宋瓷在2017-09-07 12:47:42的发言 >15楼

“猪队友”不“猪队友”的暂且不说,想说的是,两组触点的继电器的正面应该有触点组图示吧,两组触点的基座和四组触点的基座尺寸接线柱数量也不一样吧?二者不匹配的问题,通过肉眼观察第一时间应该可以发现的。

能够猜测,当初这可能是备件不完全匹配的应急措施,或者是来不及取完全匹配的备件,只好2替4,但是问题是:

1、维护或者保养日志记录不到位,不知道楼主的单位有没有这个措施;

2、当时的权宜之计使用的时间太长了,因为遗忘或者是工作态度消极再或者是正常生产工况下不允许处理等原因,没有进行“补刀”将其处理到位,留下了隐患;

3、楼主第一时间观察不是太到位,以至于没能做到“洞察秋毫”“一击必杀”。当然晚上处理问题,毕竟大多数人都不能处于完全最佳状态,所幸问题最终还是成功的解决了。


最后建议楼主平时就准备一个“急救包”,有“战斗通知”时可以拎起就走,节省时间和人力。

首先,感谢。

1)基座问题我上面已经解释了2NJ的继电器可以插在4NJ的基座上,完全没有问题。

2)这个非常有必要,也必须有记录。但可能是被遗忘了还是什么原因,也可能由于当初临时应急处理过没有及时调换过来。

3)判断类似问题的根源是认定了验电笔的假向判断,无论是什么外部条件因数(工具),用验电笔判断很容易误判。你说的及时,没有第一时间“洞察秋毫”、“一击必杀”。

作为一支合格的机修团队,每一个人必须要有强力的责任性,工作时互相照应,互相提醒,尤其是晚间作业的互相默契配合。我一直在告诫同事,工作过程中可能有N多原因,允许不按进度作业,但一旦做了必须尽自己最大的努力做完整,把工作作为一个人的作品来看待,而不是混日子式的工作态度。

可能是每一家公司的内部管理原因,如我们机修机、电、液,总之但凡是设备均需要你去维护、保养,对于机修人员的业务素质也相应要高。平时,我在和同事聊天时经常说的那句话,当今的机修人员的素质要求,不但需要会砸大铁锤(有力量),还需要会敲键盘(会思维)。