后来仔细的检查检查了模块的连接状态,可能是有的有点松的情况,我也同时做了一个实验就是我在运行的过程当中将CP343-1的电源拔掉,然后再通电CP343-1就变成stop状态了 需要将CPU断电重启才能正常。我现在就有很是奇怪怎么CP343-1在拔掉的时候CPU还能正常的运行 没有进入stop状态 也没有BF SF的灯亮的情况?