V20变频器一拖多时,电机断路器会发热跳闸,如何解决

已锁定

星人82

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2003-11-19

普通 普通 如何晋级?

V20变频器一拖多时,电机断路器会发热跳闸,如何解决

4310

15

2017-09-07 15:56:20

    V20变频器一拖多电机(6台相同的电机,变频器功率是电机总功率的1.6倍)时,给每个电机都配置了电机断路器,可是电缆较长电机的电机断路器会发热跳闸。其电缆长度超过40米,有3台。

    看到论坛里的专家对于一拖多有如下意见“建议对每个电机提供单独的过载保护,由于电机电流和电压含有高频谐波,一些电流断路器、热继电器比较敏感,可能会误动作,最好使用电机温度传感器检测电机温度”。可是现在增加温度传感器的话太麻烦了,有没有其他的办法?例如更改变频器的参数,加装输出电抗器,或是把电缆改粗。请赐教。

V20变频器一拖多时,电机断路器会发热跳闸,如何解决 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。