关于电机接线星角接线,电机性能的区别

已锁定

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

普通 普通 如何晋级?

关于电机接线星角接线,电机性能的区别

1892

12

2017-09-07 16:34:08

今天有个机械的同事问我,把我问住了。

一般比如我们常用的15kw的普通异步电机,铭牌会标识星接AC660,角接AC380,额定电流也会标2个,星接小,角接大。

小功率的电机,比如1.1kw的,一般会标识星接AC380,角接AC220.


拿小电机来说,意思是如果不使用变频器,要根据电机供电电压是220还是380选择对应的接线方式是吧?!


那我如果是使用了驱动器,比如G120或者S120,驱动器供电电压是AC380V,在初始化时,也是需要选择电机接线方式:


我目前的配置方式,比如按照上面那个15kw的电机,我会选择角接,然后底下电机额定电压写380,也就是还是按照铭牌的标识。

小功率的,选择星接,电压也选择380.

之前也曾把小功率的更改使用角接,额定电压输入220v,但是在实际使用过程中并没有感觉出多大区别?

这儿想问的是,使用角接,旁边“电机87Hz运行”是什么意思?勾选与不勾选什么区别?勾选了电机性能会有提高吗?输出转矩什么的。


今天机械的同事在做电机选型时问我,如果电机铭牌显示星接380,角接220,配置参数时如果使用角接,但是额定电压写了380,会有什么效果?我不知道,没这么搞过。