回复:V20变频器一拖多时,电机断路器会发热跳闸,如何解决

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-09-07 21:47:54

2楼

流过断路器的除去负载电流还有因长电缆存在的分布电容导致的额外电流导致断路器跳闸或者断路器选的偏小。 