以下是引用星人82在2017-09-07 15:56:20的发言 >楼主

    V20变频器一拖多电机(6台相同的电机,变频器功率是电机总功率的1.6倍)时,给每个电机都配置了电机断路器,可是电缆较长电机的电机断路器会发热跳闸。其电缆长度超过40米,有3台。

    看到论坛里的专家对于一拖多有如下意见“建议对每个电机提供单独的过载保护,由于电机电流和电压含有高频谐波,一些电流断路器、热继电器比较敏感,可能会误动作,最好使用电机温度传感器检测电机温度”。可是现在增加温度传感器的话太麻烦了,有没有其他的办法?例如更改变频器的参数,加装输出电抗器,或是把电缆改粗。请赐教。

电机保护器是在柜子里?还是在电机处?

远距离的应该在电机附近。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:Y版的提示非常正确,问题得到解决-北