以下是引用KAPOK在2017-09-07 19:04:19的发言 >

怎么感觉有人搞破坏或者责任心不强啊!

我倒是看继电器LED灯的颜色,这个我非常在意,红色的是110V/220V,绿色的24V。

因2NJ与4NJ因为工厂里使用较多,当然施耐德的与欧姆龙4NJ的继电器也完全可以互换的(基座、继电器完全一样)。

这个也是那天晚上电脑监控,逐步排查发现的。感觉真的也是醉了,才拍了个照片,一般这种现象比较少,可能是维护人员一时贪懒,没有及时更换。