以下是引用HUANGZE75在2017-09-08 08:38:27的发言 >5楼

W侠做的很全面啊,如果都能做到,问题就迎刃而解了。变频器到电机使用屏蔽电缆非常有必要。

以下是引用WWCWWC在2017-09-07 11:56:04的发言 >1楼:1)dp通讯的所有plc...

引用1楼详细内容:

1)dp通讯的所有plc均需要等电位连接,并连接到各自的M端子上

2)系统接地必须完整

3)dp电缆的外层屏蔽必须压入到dp插头的金属部分

4)设备系统的外壳必须接地

5)如果有条件,将dp电缆单独穿金属钢管敷设

6)如果有条件,将此变频器输出至电机的连接电缆换成屏蔽电缆,且进行接地处理

黄工说的及是。

自从那次非同寻常的检修后,这个变频器至电机端的屏蔽动力电缆看来非常有必要!

我还一直以这个工程案例来确认通讯方面故障的缘由,看来随着市场元、器件的变化,这个屏蔽动力电缆的原因必须加!除非,单独走动力桥架,通讯信号与动力分开走线路。