恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-08 12:34:01
19楼
这两天有事没来论坛,没有想到这么多大侠出手相助。我来明确下直流调速器70前面有进线电抗器,熔断的保险与直流调速器没有直接关系,是车床控制电源(有110V ,DC 24V ,和带稳压的DC24V),更换熔断器前测量前是测量过回路绝缘的,绝缘正常才敢换保险。目前的疑惑是导致车床开关及其上级开关跳闸,和控制回路保险熔断的能量来自哪里?
如果进线侧有一相绝缘降低,需要彻底查找这个原因,是整流模块还是其它。
电压的浪涌一般产生在上电或者是断电的瞬间,进线侧绝缘降低有可能是产生电压浪涌的更本原因。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主