回复:V20变频器一拖多时,电机断路器会发热跳闸,如何解决

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-09-08 13:25:38

9楼

我最近也用到了一拖二,电机选的是带PTC热敏电阻的电机,柜子里面每个电机也加了个负荷开关,把其触点和PTC热敏电阻串在一起进了PLC。使用过程中,1.5kw的电机,默认负荷开关电流在最小2.5a有跳闸的现象,但是热敏电阻没有报警过,之后把负荷开关电流调大了点,跳闸就极少了。