回复:smart的数据块会和200一样,断电一段时间后,恢复到数据块中的原始值吗?

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    159

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-08 13:45:30

1楼


引用自 S7-200 SMART PLUS

CPU 在断电和上电时对保持性存储器执行以下操作:
● 断电时: CPU 将指定的保持性存储器范围保存到永久存储器。
● 上电时: CPU 先将 V 、M、C 和 T 存储器清零,将所有初始值都从数据块复制到 V 存储器,然后将保存的保持值从永久存储器复制到 RAM 。

所有类型的 CPU,只要是在系统块里设置了数据保持的数据,断电后数据都会永久保存(不依靠于超级电容),但永久保存的存储区的范围最大为10K。对于未设置为数据保持的存储在RAM 中的数据,一旦掉电其数据就会丢失。超级电容可以用于保持实时时钟,一般上电24小时后通常保持7天。