不知道这样对不对:我是这样做的
首先要知道液体的密度,然后要知道0%~100%之间罐子的高度部分是多少米。
一般来说,真空都是选带毛细管的双法兰盘,表盘的安装位置如果跟底下的H端的法兰盘取样点一样高就不需要调迁移。否侧还涉及到表中的参数要设置正负迁移,以水为例:1米水=10Kpa 那么你的罐子假设100%对应3米高,那么你的100%设置点应该是30Kpa。没有液位时,显示为0Kpa,因为上下法兰的膜片都受一样的真空的影响。