恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-08 23:14:36
6楼
又见大神. 谢谢指教.
增加处理通道诊断可以, 我已有想法.
但如果某通道断线, 想暂时用其它通道的代替, 只有改程序啊.
有好的想法, 请大神多多建议..
说实话,楼主的批量模拟量处理程序,除了锻炼编程技巧外,其真正的实用价值并不大。
少量通道的处理,程序的效率很低,而对于多通道模拟量的处理,又显得颇多掣肘,应用不灵活
首先,模拟量通道的值要逐通道的传送,通道多了还是费力的;
其次,被批处理的所有通道,要求一致的量程,直接的温度通道还行,但通过变送器的温度/压力/流量等信号,要求一致的量程就有些困难了;
第三,程序的可读性变差,原本可定义与工艺/物理相关的的符号名,现在最后得到的值都是数组变量,程序中引用通道变量产生交错后,不易发现已经存在的错误。
第四,博图的系统对于模拟量来说,多多少少都有些诊断功能,楼主的程序没有考虑这一点
请填写推广理由:
分享
只看
楼主