既然是通讯,S7 300与S120的通讯用PZD就搞定了。干嘛还要用到端子的状态参数呢?
比如,电机的运行状态,一个状态字16个位的电机运行状态,一下子就可在300里尽显无疑。用S120发送的PZD1就是状态字。读那个字,并把它拆解位,就什么都有了。
S120的开关量输出和输入一般都是针对系统的逻辑控制而使用。比如说,系统状态的指示灯显示,比如说连锁的其他冷却风机,比如说连锁的其他中继开关等等。
与PLC的通讯,就是发送和接收的控制状态字,以及自由口的定义参数,足足够用。PLC与S120的通讯,可以直接访问装置参数,无需端口参数,省着端子。