恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-09 12:05:06
21楼
谢谢大神的指教.
其实这个问题是基于现场的一个比较严重的故障.
实际情况是这样的, 当电动阀开度处于中间状态时(比如30%), 两侧的极限限位有时会抖动. 如果是关闭侧的信号抖动, 那么plc 中那个控制电动阀的程序会把当前30%开度认为是0%开度, 但是FB41的LMN输出值还是30%,
就会继续加热, 当温度大大超出设定值后, FB41的LMN输出值为0%, 控制电动阀的程序就会完全关闭电动阀, 这次极限开关又是正常的, 所以又会恢复正常. 导致加热曲线突然上升, 几分钟后快速回落, 然后系统恢复正常运行.
我们分析了一下, 因为这个微动开关常闭触点带动一个24V继电器, 然后继电器的触点信号给PLC, 微动开关99%的时间处于通电状态, 容易导致触点损坏, 进而造成信号抖动, 关闭侧的微动开关动作频率比打开侧的高, 所以故障率也高, 目前这样的故障5-6个月就出现一次. 我们打算给这个触点做一个1-2s的延时, 应该可以过滤调大部分情况.
这个电动阀走全程的时间是90S, 还是比较长的.
谢谢.
回复你的就是廖老师!你可以请教他!!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主