回复:模拟量批量处理三

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    371

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-09 18:12:21

4楼

这跟FC105比没有任何优势,功能来说。

给你开放下思路:

- 4~20mA 过程信号电流可以定义比如3.8< Ia< 21之间也是正常


- 至少提供2种中其中一种发生过程信号无效时的紧急处理:

  * 替代值

  * 最后一次有效值

  其中信号无效时的状态到达和离开最好可以延迟,简单的波动抑制

- 仿真值

  激活仿真功能,可以输出一个仿真的过程值。

- 生命迹象检测

  当输入值在一段时间总是不产生任何变化即可以认定信号可能产生问题,模拟量原本的定义就是连续变化的物理量。每次输入值与上次不一致的时候重置计时。