回复:温度PID 问题,用了FB41, 但执行器是一个电动阀,没有反馈

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    372

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-09 18:22:55

22楼

阀门行程这么长,目测差不多DN800的阀吧。这种阀自动很难弄,电机阀又不能随意的正反转。现场这种情况我都不建议投自动,平时有个经验值在那里,生产稳定的时候基本是不用动的,手动给个值就好了。