恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-09 20:49:29
6楼
关于模拟量发生信号无效的紧急处理, 感觉在程序里处理有点力不从心.
我们一年前遇到类似的情况.
有台锅炉, 有10个温度检测点, 但参与PID反馈的温度只用了其中一个, 正好那个温度探头断线, 导致整炉的产品报废, 损失10万多. 后来我们做了如下改进, 一旦探头断线后, plc输出一个数字量信号, 控制一个继电器, 切换其它探头代替断线的探头, 测试下来, 完全满足要求. 另外似乎也可以用硬件中断的办法, 装两个探头.
如果用替代值和最后一次有效值的话, 很难满足工艺要求.
谢谢大神建议..
这是另外的一个程序了。每次模拟量通道都得出一个过程值信号后,当然需要择优选出信号有效的值来投入PID的回路。你说的这种工艺上经常可以看到的。这就是为什么多点测量投自控需要每个过程值都带信号质量代码的原因。实际上还不是去检测输入通道的工程值吗?
这跟模拟量线性化功能块的替代值和最后一次有效值功能有冲突吗?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主