回复:S7-200瞬间断电,通电之后,继电器输出是怎么回事?

yanxiao

版主

  • 帖子

    12173
  • 精华

    47
  • 被关注

    188

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-10 00:02:51

6楼

有一项功能,是当CPU断电时,将当前的设为保持的数据写入Flash。CPU是怎么判断外总电源失电的?在另一个贴子上,有人贴过CPU226的电源板电路(:【求助】请教:s7200 226 plc 电路板里面有个两层的板子是可以拆开的么?),似乎在电源板上没有这样的失电检测电路。(Smart200是不是也是这样?)那么失电检查是在中间主板,极有可能是检测直流24V的电压。


因为直流24V上有滤波平滑电容,从外电源失电,到24V电压下降至CPU认为失电的点,有一个短暂的延时,如果在这个短暂的延时内,外电源恢复了,CPU没有检测到这个失电事件,一直保持正常运行。


但是,这期间的确失电了,外部的输入触会因失电而动作,也就是有“错误”的信号输入到CPU中。


如果真是这种情况,解决办法,就是设一个失电继电器(动作要快),辅助触点接到CPU的输入(I),通知CPU作相应的处理。