回复:STARTER软件中修改P1460生效问题

流水=岁月

  • 帖子

    39
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2014-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-10 19:35:51

10楼

今天在速度调节控制中发现力矩限制被激活,老外不知道怎么回事,把电机上下限力矩都限制在百分十。以前没有发现是因为投产时老外调试后直接把电机改成P1300=5控制,这两天我把电机改成闭环控制,才发现速度上不去,力矩上限被激活了。