我的方法,先用STARTER连上,PN通讯成功了,再用去他的途径去连,会有所进展的。如果是硬件配置的版本问题,那STARTER也连不上。
一旦确认是版本匹配问题,固件版本升级以后,就没问题了。一路绿灯的。
starter可以连接上那两个与1200通讯不上的变频器(V04.70.64.00),但却连接不上已经与1200通信上的变频器(V04.70.83.04)。后者连不上,我知道这是starter的版本低的问题,v4.4 sp1。
13楼yming说过,“现在这些G系列变频器是知道你是用哪个软件调试、设置参数的。”
难不成我升级starter后,系统就会好了?
只能试一试了,也许会有奇迹呢! 这种想法是不是很离奇啊!!!
@18楼 “一旦确认是版本匹配问题...”,这个不好确认吧!因为我这里高低版本的变频器都有通讯上的,只不过有两个低版本的通讯不上。
我们工程上,每个项目用的变频器数量并不多,10个差不多。之前都是4-20ma控制,且是其他厂家的变频器。现在部分项目使用西门子变频器,PN通讯,对固件升级没有多大的关注。如果每个项目还要配置一个SD卡用于固件升级的话,领导又要考虑成本的问题了。
固件更新太快,现在还能够降级更新,弄不好两年后,只能升级更新了。一年几百个工程,固件维护也很麻烦的。