回复:模拟量批量处理三

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    20583
  • 精华

    394
  • 被关注

    1432

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-11 11:07:16

14楼

展开查看
以下是引用Vcontrol在2017-09-10 23:55:59的发言 >12楼

版主Zane您好:

        请问如有多个探测点场合时,是否可用MIN和MAX指令,确定这些探测点的最大值和最小值,正常情

况下,这两个值的差应该在一个合理范围,如出现像断线等极端情况,那该差值应该在不合理范围,据此

可产生一个故障信号,去响应该故障的处理。

博图下都有较完善的诊断功能,即使BA模块,也有7FFF及8000的故障值,因此在处理前是完全可以把有故障的通道预先剔除出来的。


当然,也会有些故障(比如机械安装的问题)并不导致电气系统诊断,但读数偏离正常值较大,亦会影响控制,也应予以剔除,此时就需要计算误差范围了,一般来说可以设置平均值的正负偏差范围,也可以利用数理统计的一些偏差计算方法来确定具体偏差允许范围。


还有,需要考虑物理量快速变化时,通道之间的差异,导致的偏差值的大小变化,允许偏差值范围过小,会导致虚警率偏高。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download