功率因数是多少?尽量控制在0.95,不然需要增加补偿柜。
对于单相负载较多的场所,负载的配置确实比较难控制。
我没有想到的情况就是这个超市没有配置功率因数补偿,但是实际测量的数据显示功率因数比较高,对于空调压缩机及冰柜的压缩机的功率因数是多少我不是很清楚。
从这次的实测的数据看,这个商业用电,因为涉及到很照明电路,所以在配三相五线制时候就不能按照零线不小于相线一半截面配置,应该是相同截面配置。
这次也是比较郁闷,就是普通的万用表不能测量用电的功率因数及有功功率,如果能够测量就很容易知道电度表计量时候存在问题。
还有就是电流互感器超载是否会加快电表读数,造成多计量电费。