回复:DB块之间的数据多次迁移求助

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-09-11 14:04:32

4楼

不知道是否方便把DB1里面的这36个字节定义为1个UDT,然后在db1里面建立一个数组包含10个这数据类型,然后用一个for循环搞定,我在一个项目里用到的:

FOR #T_i := 10 TO 2 BY -1 DO

    #T_Return1 := BLKMOV(SRCBLK := "报警历史记录".数据[#T_i-1], DSTBLK => "报警历史记录".数据[#T_i]);

END_FOR;

 


仅供参考。


或者使用scl里面的间接寻址!

天道酬勤