回复:840DSL绝对值编码器的调整

风过留y

  • 帖子

    434
  • 精华

    16
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-12-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-11 14:08:55

20楼

展开查看
以下是引用Siemens TIA在2017-09-11 13:20:30的发言 >19楼

请教个问题:直接更改34090里面的数值和34210有什么本质区别?谢谢!

以下是引用隐身人在2016-10-19 09:38:44的发言 >楼主:最近看到一些坛友经...

引用楼主详细内容:

最近看到一些坛友经常问到一些编码器方面的问题,我现在将个人笔记中记载关于这部分找一段供大家参考!

在现在的设备应用中,绝对值编码器的应用较为广泛,现在简述一下编码器调试过程:

首先设置MD34200 ENC_REFP_MODE为0同时NCK复位方式激活生效;

JOG方式下手动移动轴的预设的零点位置;

在MD34100REFP_SET_POS输入预设点的机械坐标;

设置34210ENC_REFP_STATE值为1,激活调整值;

复位,激活该功能,该参数复位就可以生效;

接下来切换到手动回零方式,按正或负方向按键让偏置值输入到MD34090里;

到了此时,绝对值编码器全线调试完毕;

绝对值编码器回零的过程:

1 手动将轴移动到预设定的零点位置;

2 设置MD34210=1;

3 按按键 MD有效-RESET复位键-选择回零的相关轴;

4 切换到手动回零方式;

5 按按键正或负按键(倍率切到0位置)

6 MD34210将会变为2;回零完毕。

以上来源多年收集的个人笔记,仅供参考


区别在于

1、修改md34090必须在系统重新启动后生效。MD 34210不需要重启立即生效,但修改零点是可能需要调整34100,调整34100后可以按右侧的机床数据生效按钮后在按控制面板的Reset生效。

2、md34090一般是小范围调整,一般在发生小偏移的情况下,md34090是数控系统对编码器解译后的一个值,它是根据机床零点位置变化而改变的,比如我修改机床零点后34100的值不会改变,但会把零点的偏移值写入34090里面。比如当前零点位置100我强制修改200那么多出来100会写入到md34090之中,所以说md'34090是机床零点+md34100和编码器实际位置的补偿数据。

分享技术,共同进步。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25500条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。