恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-11 19:57:00
16楼
博图下都有较完善的诊断功能,即使BA模块,也有7FFF及8000的故障值,因此在处理前是完全可以把有故障的通道预先剔除出来的。
当然,也会有些故障(比如机械安装的问题)并不导致电气系统诊断,但读数偏离正常值较大,亦会影响控制,也应予以剔除,此时就需要计算误差范围了,一般来说可以设置平均值的正负偏差范围,也可以利用数理统计的一些偏差计算方法来确定具体偏差允许范围。
还有,需要考虑物理量快速变化时,通道之间的差异,导致的偏差值的大小变化,允许偏差值范围过小,会导致虚警率偏高。
非常感谢版主!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主