回复:关于电机接线星角接线,电机性能的区别

zhikong

  • 帖子

    343
  • 精华

    1
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-11-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-12 05:56:10

9楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2017-09-07 16:34:08的发言 >楼主

今天有个机械的同事问我,把我问住了。

一般比如我们常用的15kw的普通异步电机,铭牌会标识星接AC660,角接AC380,额定电流也会标2个,星接小,角接大。

小功率的电机,比如1.1kw的,一般会标识星接AC380,角接AC220.


拿小电机来说,意思是如果不使用变频器,要根据电机供电电压是220还是380选择对应的接线方式是吧?!


那我如果是使用了驱动器,比如G120或者S120,驱动器供电电压是AC380V,在初始化时,也是需要选择电机接线方式:


我目前的配置方式,比如按照上面那个15kw的电机,我会选择角接,然后底下电机额定电压写380,也就是还是按照铭牌的标识。

小功率的,选择星接,电压也选择380.

之前也曾把小功率的更改使用角接,额定电压输入220v,但是在实际使用过程中并没有感觉出多大区别?

这儿想问的是,使用角接,旁边“电机87Hz运行”是什么意思?勾选与不勾选什么区别?勾选了电机性能会有提高吗?输出转矩什么的。


今天机械的同事在做电机选型时问我,如果电机铭牌显示星接380,角接220,配置参数时如果使用角接,但是额定电压写了380,会有什么效果?我不知道,没这么搞过。

今天机械的同事在做电机选型时问我,如果电机铭牌显示星接380,角接220,配置参数时如果使用角接,但是额定电压写了380,会有什么效果?我不知道,没这么搞过

这个我也有同样疑问,以前也发过类似贴子但还是未搞清楚,不知楼主现在弄明白了未

^_^o~ 努力!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1971条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。