要是指针处能使用 P# DB0.DBX 0.0 DWORD 20,我想可能应该是一次4字节的转储吧?
不知道是不是会这样?
我通常不会使用浮点的。尽量还是使用int来表示一般的控制量。因为1/16384 (hex 4000=100%)的精度对于大多数是够了。而且这个范围能达到-200% - 200%。
在触摸屏上也使用柱状(变色)来表示,而不管具体的数值。这样就直观地看见是正常(绿色),100-145%警告(黄色);>145%-200%超负荷(红色)。这样对于多大容量的变频器都是一样的。反正100%是在变频器上定义的。
需要看真值时,也是在HMI 上换算成浮点表示。
谢谢y版的经验分享!
这个方法应该是可以的,变频器的分辨率用16位int可以满足了!
p#DB1.DBx0.0 DWORD 20. 不知道这样的方法是不是能至少读写4个字节以上的数据!
不知道有没有什么好的方法来验证一下?