关于数据设置错误我遇到过一个案例,我是从站,和上位dcs通讯正常,我的报警字16个位都有具体意义,开始对报警都正确,以为没有问题,到最后的时候,我这模拟了一个报警,中控告诉我有16个报警,把我吓一跳,后来检查发现我这里没有问题,上位将数据设置错误产生,我的报警是在字的最高位,由于上位将这个位设置成符号位,一旦有报警,造成溢出,让上位认为所有的16个位都是1,就是全部都是报警,后来改成无符号设置就没有问题了,所以我怀疑是不是格式设置有问题