回复:SCL程序执行顺序问题

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-12 11:26:05

1楼

上面监控,显示的是扫描周期结束后的值,而西门子的状态监控显示的是执行到该语句时的变量的值,以你第三图为例,程序在执行前两行的时候,数3还是0,到了第三行执行完成,结果变成了132,是那一条语句影响了结果一目了然,前两图你只看监控结果是看不出来的。

总结就是,西门子的监控你能看到变化的过程,而日系的只能看到结果