回复:一则超市用电量大检修过程中的疑惑及给出的解决措施。

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-12 12:01:47

14楼

展开查看
以下是引用lranbing在2017-09-12 11:19:48的发言 >12楼

零线电流太大了。另外三相不平衡,楼主已经想到改线的问题了。楼主说变压器这边没有补偿柜,最好加一个。一般超市的功率因数不高的。

我这次没有想到的是,这个超市内总的功率因数很高,计算视在功率和有功电度差不多,基本上功率因数达到了0.95,出乎我的意料,可能是LED灯电子镇流器的功率因数高,冰柜使用了带运行电容的压缩机吧。零线电流大估计很多可能就是使用了这些电子产品类灯多原因造成的。