以下是引用WWCWWC在2017-09-12 12:38:12的发言 >16楼

是否考虑在变压器侧降低一档电压?这个需要与供电部门沟通了,一般变压器输出侧有5%上、下的抽头连接。原则上通过降低电压来降低总同电量。

单相冰箱、空调基本采用的是电容式电机。

零线电流大,只能查看照明配电箱(柜)的电源分配了。


以下是引用HUANGZE75在2017-09-12 12:03:43的发言 >15楼:从供电方来说选择1.5...

引用15楼详细内容:

从供电方来说选择1.5(6)是最好的选择,从用户来说3(6)优势大啊。晚上用电负载下情况下,会少一点计量电费。

以下是引用鹅卵石在2017-09-12 11:35:19的发言 >13楼:电度表选择是正确的...

引用13楼详细内容:

电度表选择是正确的,不应该选3(6)A的,1.5(6)A是标准配置

以下是引用HUANGZE75在2017-09-11 11:51:50的发言 >2楼:9点30分使用钳表检...

引用2楼详细内容:

9点30分使用钳表检查总开关内进线电流,测量结果让我大吃一惊,N线达到了75A,A相电流108,B相62,C相103,虽然三相电流不平衡,比较疑惑就是零线电流竟达到了75A这么大。

此时还不是用电高峰,用电高峰在下午4点左右开始,此时测量各线电流分别为,N线80,A114,B87,C110.

其中A,C相已经超过了互感器的量程范围100A,也差不多达到了电表的1.5(6)的上限。

电流互感器超载是否会加快电表读数,造成多计量电费也是我的一个疑惑。

针对这个疑惑好解决,马上购买200/5,0.2级电流互感器,3(6)电表

但是超市老板只是买到了200/5,0.5级的电流互感器,电表只买到老是机械式的1.5(6)电度表。



王工所言极是啊,我的意思也是调整变压器的高压分接头开关,将变压器出口电源电压调整到380V,超市的内电器件有210-215V电压是没有问题的,这个电压对于灯等负载来说会延长使用寿命的,且对于节约有功功率有一点的效果。