三相不平衡和三次谐波大可能是造成零线电流大的主要原因,既然滤波方案花费大,那么可以调整一下负载试试能否解决,解决不了,再用专用零线电流消除设备。再就是用电高峰期,分流器严重饱和,造成计量不准。这个,看上面的帖子,黄工应该都有普了啊。
专用零线电流消除设备是什么东西。
计量电流互感器已经更换了加大了一倍变比。电流互感器不会过载了。