以下是引用Zaxife在2017-09-12 16:01:52的发言 >5楼

强弱电分开桥架,并且距离1米以上,最好不要平行走桥架。

还有一个,PLC输入是弱电(1mA),如果线路长很容易造成干扰的。所以,必须采用继电器大电流来避免干扰。就是把所有的急停开关都接到继电器线圈驱动回路,然后用继电器的触点来代替PLC的急停输入。

对于位数少的项目确实可以这样做,尤其是干线距离长的应用,曾经做过一个简单的水池水位检测,plc与水池之间的距离大概500米以上,且仅仅只需要一个点的检测,我就用液位开关在220V的电压下驱动小型继电器,再用这个小型继电器的触点连接到plc中的输入。

楼主是问题不是隔离不隔离的问题,而是需要解决干线干扰的问题及连接距离长所带来的压降问题,一般要求plc输入电源电压在20.4~28.8V之间。