准备在电柜里加光耦继电器(DC24V的魏德米勒 MCZ R24VDC)把急停信号转一下
引用8楼详细内容:
像4、5、6楼说的那样,楼主可以采取的措施:
一、针对变频器加电抗器,
二、像诸位说的那样,将接入PLC的输入信号(急停按钮)通过中间继电器KA(建议采用AC220V电压等级的线圈)中转一下,实现电气上的信号隔离,类似于我们在进行PLC程序控制逻辑程序部分的编程时,不直接采用IO输入输出地址(如I0.00,Q0.00),而是其先映射到中间继电器区(如M区),再对M区进行编程,这样做也是为了实现实际物理地址与控制逻辑的“隔离”。
另外:
建议将中间继电器安装在控制中心的PLC控制柜内,这样到现场急停按钮的引出线为AC220V等级,抗干扰能力强;
如果将中间继电器安装在了现场操作箱/盘中,还需要从PLC柜引出DC24V等级的控制线,还存在受动力线布线影响导致干扰的隐患。
从成本因素考虑的话,还是单独采用第二种方法实惠,也就是加一些继电器和控制线,给变频器配电抗器的话,恐怕不是几百块钱能搞得定的,当然这还得看差不差钱儿,要是土豪可以“任性”的话,就双响炮。
引用详细内容:
已经换过PLC,问题同样存在,急停信号80米内有10个,80米以上有10个,现在把80米以上的10个急停输入线拆掉,问题就没了。
首先这样的做法是考虑到连接导线距离远引起的导线压降问题,你如果考虑继电器转换的电压仍然是24V的,那么干线距离长必定会引起线路上的压降,使工作异常,这样的做法只能选择继电器线圈是220V的。