13楼
对于位数少的项目确实可以这样做,尤其是干线距离长的应用,曾经做过一个简单的水池水位检测,plc与水池之间的距离大概500米以上,且仅仅只需要一个点的检测,我就用液位开关在220V的电压下驱动小型继电器,再用这个小型继电器的触点连接到plc中的输入。
楼主是问题不是隔离不隔离的问题,而是需要解决干线干扰的问题及连接距离长所带来的压降问题,一般要求plc输入电源电压在20.4~28.8V之间。
PLC的故障指示灯闪烁说明线路已经受到了严重的干扰,导致这条回路就像天线一样接收到变频器电缆电场转换为脉冲电压直接施加在PLC的输入点上,引起输入点的电压直接上升到15V以上PLC直接当做有效输入了。根据参数表2.5mA/15V这样可以算出PLC的输入阻抗最小是6kΩ。
但是一般的继电器线圈是绕组,电流40mA左右内阻500Ω,那么现场干扰就100mW(24V*4mA≈100mW),只能在继电器上产生0.2mA电流,想要驱动40mA的继电器是不可能的。
所以,最快的解决方法就是用中继隔离啊,如果可以就把强弱电桥架独立而且相隔很开啊。