以前在哪里摘录的:


如何取消屏幕上的坐标轴

一个机床轴,如果不配置在通道中的话,就无法显示在屏幕上,因为屏幕上显示的坐标轴,其实是通道轴,我们可以看到一般是在1通道内显示的。如果还有2、3、等通道,那么只有切换到相应的通道界面,相应的通道轴才能显示出来。

因此,我们只要把通道中相应的轴去掉,就能屏蔽屏幕上的相关轴。20070这个参数就是配置通道轴的,他定义了轴的显示上下位置。因此配置要连续,中间不能断。在200700中配置了1、2、3、4等轴。如果在此处取消了某一个轴,那么在20080中,就要把相应的指定名称取消。如果在20070中取消了一个中间的轴,而后面的轴没有串上来,或者20080中没有取消轴定义名称。那么就会有4000,4002等报警出现,按HELP看报警内容就知道是什么原因了。

这样,通过取消20070,20080等参数配置,坐标轴就不会出现在屏幕上。就可以屏蔽屏幕上的某个坐标轴。