恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-12 22:27:26
3楼
这个方案可以的。
你需要3个cpu(6ES7 214-1AG40-0XB0 ),然后通过CSM1277紧凑型4路以太网接**换机连接(其中,3个口连接cpu,一个连接PG/PC)方便调试。如果cpu选择s7-1215系列的,则就不需要增加CSM1277(原因是s7-1215c具有2个以太网接口)
这样的配置相当于一个cpu做主站,另外2个cpu根据现场实际情况分别安装到相对电气集中的控制柜(箱)中,如果设备范围比较大,可以节约不少导线成本。
填写您的评论楼主到处都在问啊,也看了找答案区W侠的回答,正好在此学习下。请W侠解惑:
1有ET200SP接口模块,为何还要用其他两个1200cpu呢,难道1200不能带接口模块吗?
2既然选择了1200,那接口模块为啥还保留呢,并且其他的输入输出模块都要选1200配套的,而不是接口模块配套的,但是你的回答里似乎不是这样。具体看http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=173212&cid=1072,
3另外如果使用接口模块成立,那么就不用交换机了,接口模块带2个网口。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主